机房及配套区域内暖通、制冷及新排风系统

7*24监控

日常巡检

预防性维护

资产管理

变更管理

容量管理

供应商管理

能耗分析与运行优化

演练计划管理

事件管理与应急响应

设备维保服务

 

包括但不限于变配电系统、动力配电系统、照明及防雷和接地配电系统、主要电源设备等系统的设备如:高低压供电设备(如10KV线路、高压柜、低压柜、变压器及配套控制系统和管线等等);EPS系统及UPS系统设备(如UPSEPS主机系统,配套电池组、电箱、电柜、整流充电器蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等等);机房及配套区域配电系统配电设备(如配电柜、电箱,机房、机柜内供配电设备、模块、日常用工作电源以及相应的配电线路等等);机房及配套区域的防雷接地系统(如防雷及安全用电保护设备、模块,接地线、铜排、母线等等);机房照明、办公和检修用电等等设备;

日常巡检表

月度维护报告

年度维护报告

故障维修报告

检测报告

故障维修报告

维护计划

应急预案

机房及配套区域内供配电系统

包括但不限于水冷系统通风空调系统、空调补水排水系统、精密空调系统的设备如:机房及配套区域内的所有暖通控制系统、冷水管道、板式换热器、智能板换系统、水泵、机房精密空调、行间精密空调、机柜冷却终端、新风机、排风机、排风扇、干燥设备及新排风管道、管道阀门等等;

机房及配套区域消防系统及设施

包括但不限于电气火灾监控系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、吸气式烟雾探测报警系统的设备,如:机房及配套区域内所有管网、无管网的喷淋/气体/干粉灭火设备设施(如IG541、七氟丙烷、二氧化碳等等)、火灾自动报警设备、消防主机、配套消防设备设施(如灭火筒、防毒面具、消防逃生至少灯)等等

机房及配套区域智能化、监控系统

包括但不限于:视频监控、门禁监控、机房环境监控系统、BA监控系统(针对水冷系统)、安防、KVM、报警等等;

机房及配套区域内为机房正常运行提供服务的建筑、系统、设施设备等

如给排水、防渗漏、楼宇结构、管道、照明灯具、强弱电线路、装饰装修等等;